重庆江北区一户居民将喂养了五年的爱犬拴在家门外的消防水管上,不料没多久狗莫名猝死。据调查发现某公司的设备接地线连在此居民楼的消防水管上,导致消防水管携带高伏电压,将15公斤的狗活活电死。经测试,发现居民楼的消防水管均带220伏电压,而且进楼道的大铁门、每层每户安装的防盗铁门都不同程度带电。
小狗猝死 消防水管电压220伏
据重庆晚报消息,6月2日上午,居住在江北区建北二村13号7楼的江姓居民将自家的狗用铁链拴在门外的消防水管上,然后进屋做家务。没多久,听到门外传来“咚”的一声闷响,推门看见狗躺在地上,皮毛朝天竖起,四爪伸直……
江用手探狗鼻子,没有呼吸;伸手去扯铁链,顿感全身发麻,不由自主地叫了起来。邻居听到叫声,赶来询问。江说好像消防水管带电。邻居在电力部门工作,从家里拿出万用表,对消防水管一测:电压竟为220伏。
两人从七楼逐层往下测量消防水管,发现不仅全都带电,而且都是220伏;底楼进楼道的大铁门、每层每户安装的防盗铁门都不同程度带电——电压在10多伏至30多伏之间。
建北二村13号、14号和15号彼此相连,属同一栋居民楼,消防水管都是从顶楼横贯而过。两人对14号和15号楼的消防水管进行测量,发现消防水管也是220伏,进楼道的大铁门和每户的防盗铁门以及墙壁,都带电。
据悉三栋居民楼共有42户人家,家家铁门都带电,由于电压低,没伤到人,但居民都很担心。
接地线不接地 居民不放心
居民们自发调查消防水管带电的起因,发现某公司在13号楼装了1个机站,驱动机站信号放大的设备须靠电运行,保障安全的接地线从机站外壳牵出后没有接地,而是直接连在了3楼住户门口的消防水管上,从而导致消防水管和铁门带电。
庆幸的是,由于消防水管位于墙角,目前还没发生居民触电的事,但居民已被告知“消防水管变成了电网,千万莫去摸。”
据悉,江姓居民曾致电安装设备公司,也曾亲自上门要求解决问题,但都没有得到答覆。事件引起媒体的关注后,机站安装公司才派人到现场检查,采取了把漏电机站箱中空气开关移开的办法,暂时排除了消防水管、居民铁门带电的状况。
尽管如此,居民仍忧心忡忡:接地线仍连在消防水管上,如果机站箱内的空气开关等带电设备发生异常,极可能造成消防水管再次带电;也有居民强烈表示不满:莫非真要弄出人命才把接地线接地。
昨日,机站安装公司相关人员解释,机站的接地线在前几天被盗割,为使用户正常使用,维修人员便把接地线接到消防水管上;机站安装公司表示将尽快在居民楼底楼地下埋设接地专线,届时,接地线不安全隐患会消除。 |
|